Beiträge von Spektakulum

Du wolltest schon immer wissen, was ein Pool kostet? Hier gibts alle Infos -> Ein Überblick über alle anfallenden Kosten beim Poolbau

    Moin Tammo,


    nochmals vielen Dank dafür - auch sind mir jetzt einige Hintergründe klarer geworden.

    Die Relais habe ich jetzt für die manuelle Umstellung anpassen können, so dass die nur beim Umschalten vom Solar in Betrieb gehen.


    Für die Automatik springt er im Ruhezustand wieder auf beide an, da schaue ich gleich mal in die app.js.

    Interessant: Die von mir angepasste Ruhezeit für die Pumpe während der Solarumstellung greift dann auch nicht, also müsste der Wert auch hier angepasst werden bei Verwendung von drei-Wege-Hähnen. Mich stört es nicht, da mein Hahn nicht den Wasserfluss blockieren kann.

    Ah super, danke! Die app habe ich noch gar nicht angeschaut.

    Die Relaisänderung hab' ich wieder raus genommen, da ich leider noch ein anderes Problem habe:


    Wenn ich den Solarabsorber manuell einschalte, wird umgestellt, das Band läuft recht lange durch, und nach der Umstellzeit geht die Pumpe an, obwohl die vorher aus war. Der Solarbalken bleibt wie die Pumpe aber rot!

    Wenn ich die Menüs wechsel, wird immerhin die Pumpe grün.


    Drücke ich nochmals auf Solaranlage einschalten, fragt er auch wieder, ob ich einschalten will, sagt nach Bestätigung aber, daß er die Pumpe nicht ausschalten konnte. Schaltet die aber aus, lässt die Anzeige der Pumpe aber grün.


    Wenn ich nochmals während der aktiven Relaisphase drücke, wird die Solaranzeige endlich grün.

    Hatte noch was probiert, bevor Du geschrieben hast:


    - Die Datei war einige Bytes länger geworden (edit mit Notepad++), habe das nochmal mit dem Windows Editor probiert und auch nur drei Bytes dazu bekommen.


    - Nach dem Start bzw. Aufruf über Browser hat es ca. drei Sekunden gedauert, bis die Versionsnummer erschien, dann sind auch die Einstellungen da!


    War ich jetzt nur zu ungeduldig, oder war bei Notepad++ was verstellt? :|


    Wenn das läuft, habe ich noch überlegt, ob man die Relais im Ruhestand auf aus lässt - an sich müsste ja nur jeder GPIO16/18-Write-Befehl von True auf False und umgekehrt getauscht werden? Sonst sind die Relais ja im Dauerbetrieb.

    Ich werde berichten.


    Viele Grüße,

    Carsten

    Ja klasse, da geht schon deutlich mehr als vorher! :) Sorry, dass ich nochmal störe. :huh:


    Seltsam ist, dass im Ruhezustand Relais1+2 (GPIO 23+24/Pin16+18) schalten, und auch die LEDs leuchten. Wenn ich die Jumper auf der Relaiskarte von High auf Low stecke, sind die daueraktiv und schalten gar nicht mehr ab.


    Problem: Wenn er umschaltet, geht ca. 15 Sekunden passend eines der Relais aus. Danach sind wieder beide an. Mein Antrieb braucht 150 Sekunden laut Datenblatt! Das reicht natürlich nicht.


    Das zwei Relais im Ruhezustand an sind, irritiert mich auch, aber wäre nicht so schlimm, kann ja den Antrieb auch auf den NC-Ausgang vom Relais schrauben. Streng genommen bräuchte ich sogar nur ein Relaisausgang (der andere Anschluss auf Dauerspannung, und schon hat man beide Positionen vom Drehhahn).


    Die 15 Sekunden sind für mich ein wirkliches Problem, Relais im Ruhezustand aus würde den Raspberry noch etwas entlasten.

    Mangels Antworten habe ich das Forum bald durchgelesen ^^



    So langsam brauchen wir aber professionelle Unterstützung - ist dem so, müsste das umprogrammiert werden, da keine Endschalter vorhanden sind? Wie gesagt, bei z.B. der Belimo SM230A-TP gibt es einfach einen kleinen Drehschalter, mit dem die Drehrichtung bestimmt wird, und die Endanschläge werden auch per Schraubendreher bzw. Blockade festgelegt. Denke, das haben schon sehr viele so gebaut.


    Also könnte einfach definiert werden, dass z.B. Relais 1 Standard und Relais 2 Solar ist - oder wie es einem gerade gefällt. Wichtig wäre noch, dass die Laufzeit länger ist, laut Anleitung kann der bis zu 150 Sekunden brauchen. Danach kann das Relais an bleiben oder auch nicht, letzteres spart minimal Strom.

    Hi,

    ja die Bilder kenne ich auch - die orange-gelben gehören ja beide zu den Endschaltern, sind auch positiv gesetzt.


    Die Relais sind auf dem Foto an GPIO 9+10, aber die habe ich auch schon getestet. An anderer Stelle wird wiederum GPIO 10+11 beschrieben.


    Oder braucht die Steuerung einen geschlossenen Endschalter, um das jeweils zu schaltende Relais zu bestimmen? Wäre bei meinem Motor allerdings unwichtig, per kleinem Drehknopf kann ich festlegen, welcher Anschluss welche Richtung dreht.

    Hi Jack.


    hier ist Gewitter, nichts mit schön Rad fahren!


    Bilder habe ich gerade gemacht - funktioniert auch, wenn ich den Relaiskarteneingang auf plus setze. :)

    Nur leider eben noch nicht über die Steuerung, wobei ich schon etliche GPIOs ausprobiert habe.


    Feile und Dremel/Proxxon brauchte ich, um alles so nach Wunsch zu befestigen.